马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 趁买内 于 2015-11-1 23:19 编辑
型号R435 P0001 板号 DAOSW9MB6E0 REV:E 广达代工。客户说偶尔能亮,亮的时候检测不到硬盘,。。。。。拆机裸板。测试。发现电流能到1.3A 但是接内外屏都黑屏。而且电流没什么大的跳变。拔掉内存,电流到达1.2A 左右掉电。插上不掉。先从论坛搞了个BIOS .刷机不亮,故障依旧。测量各大电感电压正常。。直接搜论坛前辈案例无只搜到这个 神舟 a430 a460 海尔t6 主板sw9 第二种掉电通病
之前也修过多个SW9 的板子这个机器CPU 电容容易坏。进水的比较多见。还有15v断线到是修到过。这位兄弟说检查网卡,那我也检查吧。结果没短路。阻值正常。跳过这一部。接下来就只能自己修了。
先测量了一下在无线网卡槽上的PLT_RST#。正常,看来要查一下二级供电。也懒的去看图纸。直接主板扫荡一遍。当测量到Q3时候发现电压不对,输入1.5v输出只有2V 左右。。。找到了图纸
很明显MAIND 电压不正常 。搜索图纸找到Q28
测量PR171 上端,+15V 电压正常 ,直接替换1M电阻 。。无效。。快速维修,也不测试管PQ28好坏,PQ28的控制信号。直接断开PQ28 D 极。发现电压依旧很低。再搜索MAIND 还到哪里结果提示没了。MAIND 就到PQ12 和Q3 。问题很好解决。先拆PQ12 .问题依旧。再拆。Q3 问题依旧 。把Q3,PQ12 G极 小电容也拆了。电压依旧低。直接断定板层漏电。只能改电路试试看了。。。。。。
看了一下图纸。Q3.上的连个R804 R805被省略没装改用Q3。现在最快方法就是直接跳线。由于Q3 受控 MAIND 信号。在没开机状态下,不会增大待机电流。就这样直接跳线过去吧。而PQ12 如果直接跳线。待机电流肯定会增大。所以还是要修复这个电路。方法也简单。把PQ28 D 极挑起。做好绝缘不要碰到原来的电路。把PR171 一头接PQ28挑起的D极。然后飞线到PQ12 G极。当然PQ12 G 极也是要悬空挑起的。这样做的目的其实就是不用他原来G极 的电路。因为电路有漏电。上电测试一切OK 机器修复。。
对了。修好后测试硬盘能检测到了,应该是+5V 电压不正常导致的。为什么偶尔能亮。可能板层阻值在变化。接触好点的时候可那个又会亮。
总结。除了。上面这个兄弟说的一些个毛病外。我这里又有一个新毛病,虽然不是通病。但是足以证明这个板子做工不太好
补充内容 (2015-11-4 16:36):
图中。MAIND 我标注3V不到。测量+1.5VSUS 2V 左右,是我的万用表没电了。误差严重,不好意思,我都没注意到这个问题 |