迅维网

查看: 2492|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

海湾消防设备维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-8-31 23:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天搞电脑的一朋友喊帮忙,说有一开关电源坏了,让我看看能不能修。路上才说是某单位的消防设备。心想消防的电源也就是24V的,应该不难整,真修不好就直接代换。到地方一看是海湾的消防报警系统,主机部分正常,是各路传感器和消防泵排风机启动部分的电源坏。问值班人员说是看到冒烟了才关掉的。而且是厂家人员来过,嫌报价高才找我们的。得,先把电源拆回来再说吧,都知道现场修好是不好开价的。回来后也到午饭时间了,先丢着去吃饭了。回来拆开机盖也没看到啥烧的,仔细观察才看到是一二极管烧断了。看了是并在24v输出正负两端的,是防反接的。用表量没有短路了,找一个二极管换上,通电试机,面板显示正常,再量有27v电压输出。心想这么简单解决了。突然机机发出报警声,输出故障灯亮。反复关机几次也是这样,都是等自检通过后约3O秒就报输出故障,再量输出还是有27v电压,面板上显示的电压也是27v,心想应该是这电源里面有设置,没有电流会报故障吧!不管了,装好两人就直奔现场了。没想到的是现场接好线后开机还是报输出故障,消防主机那边复位后还是有30多个报警点,语音通话单元没有显示。拿万用表量有一路输出保险烧了,换一保险上去又烧,妈呀有短路了。一路一路的拆开来量,测到是消防泵等总输出单元有短路,想着应该也是这上面的防反接二极管有问题了,剪掉一量还真是。本想着拆下带回去换一个再带过来的,一看时间16点了,跟老妈说好17点30到车站去接她的,算了不拆回去了,就机剪掉击穿的那个二极管就行了。试机时有点犹豫,因为坏的是输出单元,接着消防泵排烟机等东西,还就是该单位外面的广场上正在搞活动,说是请的画皮2的男主角,什么名字没记住,一旦启动着些东西就麻烦了。把担心跟朋友说了,他说应该没事吧,试下没事咧。得,上电,自检,哈哈,电源输出故障灯不亮了,语音通讯单元显示也正常了,消防泵等输出单元也显示正常了。主机复位后所报的故障也都没了,问题解决。再待一会没问题收米走人。开始电源报的输出故障应该是语音通讯单元没开机,通讯连不上,给猜对了。通讯是走的24v电源线,没有独立的通讯线,不知道的还真不好整

评分

参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!

查看全部评分

2#
发表于 2014-9-1 00:04:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
还真没修过这个东西,好样的,应该收了不少的米吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-9-3 16:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是专业的东西,没有看到过啊,见识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-9-8 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又收了不少银子

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-16 22:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主自己买了个坑,还好自己爬起来了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
微信扫码查看附近店铺
维修
报价
扫码查看手机版报价
信号元
件查询
点位图 AI维修
助手



芯片搜索

快速回复