迅维网

楼主: 南鸿散人
打印 上一主题 下一主题

[转载]戴尔DELL PE1800服务器650W电源改家用型号PS-5651-1

  [复制链接]
21#
发表于 2014-10-11 02:14:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚才又想到另一改法很简单(不用动变压器):
跳5V线,取掉3.3V跳线,原整流滤波后面串进5V的DC-DC模块(加一个保险管),后面的操作就是楼主的改3电阻!

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2014-10-12 15:28:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后补充改欠压保护取样电阻:
转载的改法没调整欠压保护值,如果不改,5VSB降到2.9V时才会保护。把电容右边第3颗电阻改为7.6K  5VSB降到4.4V时保护,与原设计-12%相符。

最后说一下垫高的另两组电压一路是风扇用,另一路是提供芯片的待机电压,高一点应该不会有影响,可以不动。如有错漏,请指正。

有空了另立一贴,详细说一下各种改法

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-10-12 20:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纠正一下,图中2T线圈的接法没有垫高另两路电压,是之前看错了。

实际操作加2T电压只达到4.2V:3.3V没断开,单独整流加20欧电阻作假负载(空载在7V左右)。1T=0.5V左右。
正在找原因,可能是变压器版本不同,初次级比不一样?或初级有微短路(不大可能,另一个电源副边输出电压一样的,有一组是7V,不是3楼9v)?

2T绕圈松紧影响B的噪音大小(原3.3V线圈肯定不是绕在最外层,拆了其它牌子几个电源副B,3.3V都在里面),改变压器比预想中的麻烦,这毕竟是高频变压器,拆了重绕绝对不干这事。

变压器已动,只好做下去,加重负载,增加线圈再试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-10-13 00:58:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
故障排除:原因在加上去的肖特基管压降大,另外没接入电路里。与原3.3线圈串联后,改完电阻,实测5.08V在3A负载时5.07V,排线插头端紫线4.98V,显然是线阻损失了0.1V,电压电流符合预期要求,改装完成!

另外:解决了副变压器“嗞嗞”唱歌的声音。非常安静,基本听不到了。

又改了变压器方式是因为手里DC-DC模块DVD上拆的LM2576S和HYM2596T,担心短路保护功能不行,一旦损坏如果是模块短路就会祸及主板,网上的模块只能用升压式的,但3.3V输入基本都满足不了5V大电流输出,到手还要几十元银子。查了线路图,发现改变压器和电阻确实是可行的。

转载里变压器引线过长,这是高频变压器引线长不合适,我改到了次级左边封上胶避免振动,一端接B脚,一端就近接在板子跳线孔。图片里的线圈方向和同名端接法是正确的,照着做就是。
最后加上两根别的电源上拆下的串口接头线,6PIN显卡用外接电源线。板子上有多的现成孔,焊上去就得了。
0.5漆包线拆一个旧电源的主变压器就能得到。

其实改装不复杂,就是有些麻烦,但用着放心。下一步加上12CM大风扇彻底解决噪音问题。
因为简单,想信大家都看得懂文字,图片就不发了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2015-12-17 20:19:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南

老师 我按照你的方法也改了一个一样的电源,怎么装机之后有时能启动电脑,有时按启动键硬盘指示灯闪一下就没反映了,再按也启动不了,有时又能启动。
能帮忙分析一下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2016-8-20 22:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我今天也照着改了一个,成功了。谢谢楼主分享经验。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
附近
店铺
微信扫码查看附近店铺
维修
报价
扫码查看手机版报价
信号元
件查询
点位图 AI维修
助手



芯片搜索

快速回复