马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
今接一台华硕X550VC故障机,版号X550VC,客户描述进水,笔记本进水了怎么办?先拆机看看内部,是进泡面,脏的不堪入目,就不上照片了,经过洗刷一翻后如图:
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图1
多处腐蚀
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图2
故障一:
上恒流源,一看电流0.003,看似正常,但是不能触发。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图3
动用万用表,待机有5V无3V,测量EC供电3.3V均正常,根据以往维修经验部分ASUS机+5VO是待机有而+3VO是触发后再出的,暂且放置不管,进入下一步。
测量EC条件,供电3.3V、复位3.3V、LID_SW# 3.3V AC_IN_OC# 0V 、免时钟、程序有波型、全正常。在EC125脚有表针点了下,可以触发,电流0.04,检查开关接口到EC线路,果然断线,就是EC脚位边上,用烙铁补焊,OK。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图4
故障二:
触发后电流0.04,几乎所有电压没出。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图5
用表实测+3VO电压有了,的确是开机后才有的,内存电压都没有,修内存电压,找到内存电感和芯片,芯片是UP1565P。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图6
参照截图,打条件,其本正常,但是示波器测的上管G只有5V,怀疑是升压问题,测自举的2.2欧电阻变大,更换。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图7
再次触发,电压1.5V出来了,但是电流0.46,换个CPU试试,电流依旧。
故障三:
用表测量,除CPU主供电和集显供电以外的电压全部有,看来是CPU供电的问题了,迅速找到CPU供电IC经测量,发现第10脚P_VCORE_TSEN电压为0V不正常,追其信号由电阻PR8028上拉过来,电阻为20K,测量变为无究大,换后OK 。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图8
故障四:
上通电流跑了一会,不动了,电流1.16不动了。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图9
由于是板载内存,不方便打波型,把跑码卡接上,跑55。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图10
看来是板载内存问题,此机不想再弄,于是想到屏蔽板载,外接内存,打开点位图,找到屏蔽信号。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图11
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图12
此机默认是ID1模试,尝试使用ID0 ,结果一样跑55 ,再换ID2模试,可以就不一样了,电流一路跑,码也在跑,最后在A6停止,接屏亮机。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图13
至此,华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修修复,最后上个亮机图。
华硕X550VC笔记本进水不触发多故障维修 图14
本案例由迅维网会员(吴盛槐)提供 笔记本进水专题:https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html |