- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
|
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、进相运行概述
发电机运行时,定子绕组端部的漏磁场也是以同步转速对定子旋转的,其漏磁场的一部分是经过定子绕组端部空间,转子护环,气陷及定子端部铁芯构成磁路的,因此使定子端部铁芯平面上产生涡流而发热。此外,励磁绕组紧靠护环,因此它的漏磁场主要经护环闭合,当进相运行时,由于励磁电流减小励磁绕组端部漏磁场减弱,于是护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁组,从而使定子端部漏磁场增大,铁笋加大,致使定子端部铁芯严重受热。
发电机进相运行,是指电流相角超前电压相角,这时,表现在发电机是吸收电网无功,主要作用是调低发电机侧电网电压。
从发电机本身而言,进相运行增加了内部反转磁场,如果进相深度太大,会使发电机定子端部铁芯端部发热严重。
从发电机运行而言,当电网发生振荡时,进相运行会加剧系统振荡,而滞相运行会阻尼系统振荡。
二、进相运行的规定
1. 机组进相运行的条件
当机组运行的功率因数高于0.99且电厂500kV母线电压高于运行上限550kV或母线电压高于无功电压调度曲线上限时机组需要进相运行。
网、省调需要调整系统电压时,机组需进相运行。
2. 机组进相运行的限制
电厂厂用母线电压不得低于运行下限9.5kV。
发电机定子电压不得低于运行下限19kV。
发电机功角不得大于60°。
发电机各部温度不得超过允许值。
3. 机组进相的运行方式
机组有功出力按调度要求执行。
两台机组同时运行时,每台机组都应满足单机进相深度。
机组进相运行时,励磁调节器投自动运行。
三、进相运行注意事项
1. 加强对发电机机端电压的监视。
2. 确保厂用电电压水平和安全,电压不得低于9.5KV。
3. 加强对励磁系统的监视,防止机组静态稳定性破坏。
4. 在进相深度较深时,保证母线电压,防止高压电机启动困难。
5. 严密监视定子铁芯和金属结构件温度。如温度过高,并有持续上升趋势,经调整无效,应及时将AVC退出运行。
6. 进相运行时发电机失磁保护应正常投入。
|
|