马上注册,获取阅读精华内容及下载权限
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
故障描述:空载正常开机,60%负载正常开机,100%负载开机后关机保护。
检修:100%负载情况下,用示波器测试各点瞬时电压,发现均OK。
此时分析电路
1.测试满载时辅助电路的供电电压正常
2.测试故障信号是电源管理芯片PS232(3脚FPO/)给出。
3.继续测试各组电压发现均正常
4.找来一个四通道的tek示波器 在满载情况下 同时测量各输出电压和PS23(3脚FPO/)电压波形,如下图
ch1:+12V ch2:+3.3V ch3:电源管理芯片PS232S 3脚电压 (以上波形是满载情况下测试波形) 此时发现在电源管理芯片输出故障高电平前+3.3V电压掉电。 推断在满载情况下+3.3V电压掉电导致电源管理芯片检测到故障输出故障锁存信号将电源关闭。 为了确认故障,又测试如下波形 图二:ch1:+12V ch2:+3.3V ch3:+5V (以上波形是满载情况下测试波形) 根据上图可以观察到+3.3V先掉电,导致电源关机+5V和+12V掉电。 5.检查+3.3V电路DC-DC 控制芯片APW7073,直接更换芯片,上机满载测试OK。 另+5V电路也是采用APW7073,维修时也遇到此处故障。 时间原因,简单描述下,供大家学习。
|