迅维网

查看: 6827|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

UPS逆变电路带不起负载

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-12 08:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林

马上注册,获取阅读精华内容及下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
山特M1000A的UPS拿过来时是不开机,经查是开关旁边的一个三极管2N5401断路,更换后可以开机,但断电后没有逆变输出电压,充电10小时后电池电压达到25V,再断开市电,有230V的交流电输出,以为这样就修好了,就放在一边搞其他的了,过了一天想把电池放下电再充满就交客户的,谁知这UPS带不起负载,空载有220V输出,一接上负载就关机,这下我不知道查哪里了。有知道的能帮我分析下吗?这个UPS用的SG3524芯片,在空载时有隔3秒蜂鸣器响一声,不知是停电报警还是其他什么提示?

2#
发表于 2011-10-12 10:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3S蜂鸣器响一声是逆变提示(市电没了),带不了负载你看看电池的容量是否正常。你这现象应该是电池容量不够了,逆变时看电池压降多少。

点评

有25V的电压啊。  详情 回复 发表于 2011-10-12 10:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-10-12 10:29:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林

有25V的电压啊。

点评

hjq
25V是电压.容量就是放电电流.你电池是多少Ah的,这个就是容量.用40W灯泡在电池上做个负载,看看带着负载还有多少V电压.  详情 回复 发表于 2011-10-12 21:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-10-12 17:27:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
坛子里好像修UPS的不多噢,一般带不起负载的可能会有哪些原因呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-10-12 20:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本帖最后由 益斋 于 2011-10-12 20:47 编辑

单独用12伏55瓦的灯泡对电瓶放电看各个电瓶的电压即可知道电瓶的好坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-10-12 21:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
jeek2008 发表于 2011-10-12 10:29
有25V的电压啊。

25V是电压.容量就是放电电流.你电池是多少Ah的,这个就是容量.用40W灯泡在电池上做个负载,看看带着负载还有多少V电压.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-10-12 23:40:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
按楼主说的,是带保护的逆变器,具体查看反馈电路...还有逆变推动管在空载时候的热量,大概排除是反馈问题还是 推动级或者前置推动的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-10-14 09:15:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢各位,是电池的问题,一个是好的,一个带负载只有7V,